Seite 1 von 1

Anschluss wärmepumpe evolution

Verfasst: Do 28. Apr 2022, 10:55
von Fuxi83
Grias eich

Hab mit 12 kw evolution wärmepumpe aus dem Shop geholt.

Der Anschluss ist mir grundsätzlich klar.

ABER
Wie schließt man die Umwälzpumpe an?

Die wird ja auch direkt an die wärmepumpe angeschlossen.

Kann ich die dann extra schalten?
Schaltet die sich aus wenn die wärmepumpe die Temperatur erreicht hat?

Danke

Re: Anschluss wärmepumpe evolution

Verfasst: So 1. Mai 2022, 23:21
von Musashi
Wenn man die Filterpumpe an die Wärmepumpe anschließt läuft diese parallel dazu. Ist die Temperatur erreicht schaltet die Wärmepumpe ab und ebenso die Filterpumpe. Dann gibt es keine Reinigung durch den Filter und wenn ein Clordepot angeschlossen ist, es auch keine Chlorversorgung mehr. Es ist daher davon abzuraten die Filterpumpe an die Wärmepumpe anzuschließen. Man bräuchte dann auch kein Bypass-System mehr, da das Wasser in diesem Fall immer über die Wärmepumpe laufen würde.
Die Filteranlage sollte i.d.R. über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden um die ordnungsgemäße Filterung des Poolwassers sicher zu stellen.

Re: Anschluss wärmepumpe evolution

Verfasst: Di 14. Jun 2022, 12:31
von kibe
Muss dann auf Anschlussklemme "Wasserpumpe" überhaupt was angeschlossen werden?
Und hat gibt es bei der Wärmepumpe auch einen Klemme für die externe Ansteuerung z.B. durch einen Poolsteuerung wie z.B. die Badu Omintronic oder für einen PV-Anlage (Heizen nur bei PV-Überschuss)?